в Блоке питания компа (импульсном) корпус через трехпроводный шнур по евростандарту должен подключатся к евро-розетке, в которой контакт "земля" должен быть соединен с шиной заземления. Таким образом корпус компа должен быть подключен к шине заземления, и ВЧ помехи через конденсаторы должны гаситься на землю.
В наших домах в электроразводке нет заземления и даже если комп воткнут в евро-розетку, то в розетке контакт "земля" никуда не подцеплен. Таким образом корпус компа оказывается подключенным к делителю напряжения, образованному конденсаторами. Емкость кондеров одинаковая, поэтому на корпусе висит потенциал 1/2 напряжения сети, т.е. ~110 В относительно земли (т.к. один из проводов в розетке - "0" соединен с землей). Когда ты касаешся корпуса компа то проходит ток через цепь: делитель из конденсаторов->ты->емкость твоего тела относительно земли->земля.
Даже если коснутся другой рукой земли, то нормального удара не почувствуешь, т.к. емкость конденсаторов обычно небольшая (см. выше 0.1 мкф..), поэтому их реактивное сопротивление на частоте 50 Гц относительно большое, что ограничивает ток удара. Надеюсь знаешь какая величина тока является СМЕРТЕЛЬНОЙ для человека? (На всякий случай... более 15 мА)
Мораль сей басни: корпуса электрооборудования (в том числе компов) нужно заземлять. Для безопасности и помехозащиты. Причем соединять с настоящей шиной заземления. Не с трубами отопления и не с нулем из розетки.
|