Цитата:
А если суммарное сопротивление человека и пробитой изоляции таково, что ток через стоящего на мокром полу человека будет 25 ма? Мало тоже не покажется, особенно чахлику, а автомат не отрубится.
Да, тут я немного не прав, правильно не 30mA, а до 30mA, в зависимости от назначения и время не более 25-40 мс.

Вот цитата:

Цитата:
Устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс.
Время срабатывания тоже большую роль играет.
По ссылке [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] все подробно описано.