Цитата:
но только для того, что бы сработала защита на токи утечки
|
Ну ты даёшь! Такая простейшая ситуация. Электрочайник. В каком-либо месте, например, в соединении ТЭНа, нарушилась электро изоляция. Но не полностью: допустим, стала не бесконечность, а 1000 Ом. Чайник не заземлён. Если один штырь вольтметра сунем в воду, а другой в землю, получим 220 вольт. Теперь чайник, как положено, заземлён. Какой дополнительный ток пойдёт? 220/1000=0,22 А. Я как-то разбирал чайник, никакого "автомата защиты на токи утечки" там нет. Нулевой провод просто выведен на наружную поверхность спирали. Дополнительные 220 мА ничто в двухкиловаттном чайнике не почувствует. А вот если стоящий на земле человек прикоснётся к воде, а чайник не заземлён, то в нашем примере по нему пойдёт ток 220/(1000+сопротивление человека)